UNIFI: USW Pro Aggregation - Loss of RX Signal detected

  • Guten Tag zusammen,

    wir haben in unserem Firmennetzwerk mehrere Unifi Geräte im Einsatz. Aktuell haben wir ein Problem mit unserem USW Pro Aggregation in der Version 7.1.26 -> Verwaltet über einen Self-Hosted UNIX Controller.

    Eines unserer Geräte meldet immer wieder Fehler auf der Signalstrecke (Aggregierter Port sind 1-4 mit 4 Glasfaser Kabeln).


    Auf dem HV Switch (s.O.) gibt es Fehlermeldungen an Port 1 und Port 2 dass das Rx Signal einen Loss detected hat.

    Auf der Gegenstelle (ein weiterer USW Pro Aggregation mit selber Version), meldet er jedoch saubere Schnittstellen:


    Spannenderweise zeigt der Unifi Switch im Display auch Datenkommunikation auf den Ports an und überträgt darüber auch gut Volumen. Die LEDs der Ports leuchten auch normal ohne Fehler.

    Wir haben hier schon die SFP GBIC getauscht und auch die Kabel, alles brachte keine Änderung. Manchmal ist auch Port 1 und Port 3 betroffen, manchmal auch nur ein Port. Das Problem ist sporadisch und durch neu stecken wieder eine Zeitlang weg, bis es irgendwann wieder kommt.

    Hat jemand eine Idee, was das sein kann?


    Mit den besten Grüßen aus dem Norden

  • Moin,

    ich hatte dieses Problem noch nicht selbst, aber aus der Erfahrung von Kunden etc. ein paar Möglichkeiten/Tipps:

    Wenn der Gegenswitch dauerhaft ein korrektes RX-Signal meldet, die Meldung „Loss of RX Signal“ aber am USW-Pro-Aggregation nur sporadisch auftaucht, liegt das meist nicht an grundsätzlicher Inkompatibilität, sondern an einem instabilen oder grenzwertigen Signal.

    Mögliche Ursachen:

    1. Wackelkontakt oder schlechte Steckverbindung
      – Das SFP-Modul ist nicht sauber eingerastet oder hat Spiel im Cage
      – Staub oder Mikrofaserreste in den LC-Steckern → Reinigen hilft oft
    2. LWL-Kabel beschädigt oder zu stark gebogen
      – Besonders bei engen Radien (z. B. im Rack) entstehen Mikrobiegungen
      – Testweise ein neues oder kürzeres Kabel verwenden
    3. Modul überhitzt oder arbeitet an der Grenze
      – Günstige SFPs reagieren empfindlich auf Hitze
      – Temperatur kannst du per SSH/Controller prüfen (siehe unten)
    4. Nicht unterstütztes SFP-Modul
      – Auch wenn es grundsätzlich läuft: sporadische Probleme sind bei Drittmodulen (z. B. 10Gtek) leider nicht unüblich
    5. Bug oder veraltete Firmware am USW-Pro
      – Einige Firmware-Versionen hatten genau solche RX-Meldungen im UniFi-Controller

    Lösungsansätze:

    1. Kabel & Modul testweise austauschen
      – Kurzes, hochwertiges LWL-Kabel testen
      – Modul gegen ein Original-Ubiquiti oder bewährtes Drittanbieter-Modul tauschen (sofern nicht bereits eingesetzt)
    2. Modul & Ports neu stecken oder wechseln
      – Manchmal reicht es, die Module zu entnehmen, vorsichtig zu reinigen und neu einzustecken
      – Oder Ports 15 ↔ 16 mal tauschen
    3. Temperatur & RX-Signal prüfen
      → Per SSH auf den Switch und folgende Befehle nutzen:

      Code
      show interfaces all
      show fiber-ports optics

      Damit kannst du z. B. RX Power und Temperatur auslesen

    4. Firmware prüfen & ggf. aktualisieren
      – Gerade bei SFP-Kompatibilität gab es in der Vergangenheit wichtige Updates
    5. LLDP aktivieren
      – Bringt stabilere Verbindungserkennung und hilft beim Monitoring


    Wenn das Problem nur sporadisch auftritt und die Gegenstelle sauber meldet, liegt es meist an:

    • Kontaktproblemen
    • Kabelproblemen
    • hitzesensiblen Modulen
    • oder leichtem Firmware-Bug

    Ich würde mit einem Tausch von Kabel & Modul beginnen und die Temperatur auslesen. Gern kannst du auch hier die Ausgabe von show fiber-ports optics posten – dann schauen wir gemeinsam rein.

    Viele Grüße!